强电类智能开关安装施工要求:
1. 关于安装灯带负载功率与长度对应的要求:8W以下灯带长度:≤12米;原则上长度>12米的灯带,一律要求加装交流接触器。
2. 关于安装风机的参数要求:风机功率≤300W,且不能与其他灯具并联或者串联安装在同一回路中。
3. 单个回路的负载功率:
SW1C/E系列:阻性负载800W,感性或容性负载400W;整机最大负载2400W。
SW21系列:阻性负载800W,感性或容性负载400W;整机最大负载2200W。
SW23系列:每路窗帘最大负载400W。
SW31系列:阻性负载800W,感性或容性负载400W;整机最大负载2400W。
SW41C/E系列:阻性负载1000W,感性或容性负载200W;整机最大负载1000W。
SW43C/E系列:每路窗帘最大负载100W。
SW13C、SW22、SW32、SW42C/E系列开关不负载。
4. 光源或驱动选用要求:原则上要求使用品牌光源或品牌驱动,非品牌光源或驱动慎用。
5. 在同一回路中,不同品牌光源或负载严禁混装,比如灯带+其他光源、风机+其他光源、灯带+风机、不同品牌光源或负载等,不能接入同一回路中。
6. 大功率负载,如大型吊灯、水晶灯、超长灯带、大功率风机等大功率设备,必须加装交流接触器(具体与我司技术支持沟通为准)
7. 底盒预埋要求:
①开关所用欧标86盒,具体尺寸:长86mm,宽86mm,深70mm。
②预埋有相邻两个底盒时注意开关面板外观尺寸(86盒中线间距≥86mm,以86mm为最佳),防止面板之间位置太近/太远无法合理安装。
③线材:灯控线尽量使用多股软线,建议不要使用单芯线。
④线头长度:即留再底盒中线的长度,超出墙面8-10cm比较理想,过长慎用。
⑤每个开关底盒中,都要预留好零线和火线,及相关灯控线。
8. 无底盒安装:对于木饰面或软包墙面,使用沉头尖尾自攻螺丝(ST3*20)进行固定。
9. 产品拆开包装盒是注意采取防护措施防止产品表面刮花和扣位变形。
10. 线头剥线长度:6-8cm,同时保证电线剥线后的铜线不得露出后座塑料表面。
11. 严格按照公司提供的产品线路图接线,严禁火线接到零线,零线接到火线。
12. 严禁带电安装。
13. 严禁敲打显示屏、玻璃外框或暴力按压开关按键。
14. 安装时调节紧固螺丝的电批扭力,力矩建议不得大于12kgf.cm,防止扭矩太大,拧坏螺丝。